關于箱式變電站的運行你了解哪些?

作者:admin     發布日期: 2021-07-05     二維碼分享
箱式變電站的運行:
1)箱式變電站應放置在較高處,不能放在低洼處,以免雨水灌入箱內影響設備運行。澆筑混凝土平臺時要在高低壓側留有空檔,便于電纜進出線的敷設。開挖地基時,如遇垃圾或腐蝕土堆積而成的地面,必須挖到實土,然后回填較好的土質夯實,再填三合土或道蹅,..基礎穩固。
2)箱式變電站接地和接零共用一個接地網。接地網一般采用在基礎四角打接地樁,然后連為整體。箱式變電站與接地網必須有兩處可靠連接。運行后,應經常檢查接地連接,不松動,不銹蝕。定期測量接地電阻,不大于4Ω。
3)箱式變電站以自然風循環冷卻為主。因此其周圍不能堆放雜物,尤其是變壓器室門,還應經常清除百葉窗通風孔,..設備不超過.大允許溫度。
4)低壓斷路器跳閘后,應查明原因方可送電,防止事故擴大。陜西箱式變電站
5)箱式變電站高壓室應裝設氧化鋅避雷器,裝設方式應便于試驗及更換。
6)高壓室中環網開關、變壓器、避雷器等設備應定期巡視維護,及時發現缺陷并及時處理,定期進行絕緣預防性試驗。超過3個月停用,再投運時應進行全部項目預防性試驗合格后才能投運。陜西箱式變電站
7)更換無開斷能力的高壓熔斷器,必須將變壓器停電,操作時要正確解除機械連鎖,并使用絕緣操作桿。
8)箱式變電站所有進出線電纜孔應封堵,封堵厚度不小于100mm,防止小動物進入造成事故。
9)必須具有高壓危險的警告標志和電氣設備的銘牌編號。
想要了解更多關于箱式變電站的信息可以持續關注萬進電氣。